encoder inlezen op snelle teller ingang

System 100V Micro PLC + VIPA Block IO

Moderator: GJ_

Plaats reactie
thannuz
Berichten: 2
Lid geworden op: 06-05-2011 09:43:06

encoder inlezen op snelle teller ingang

Bericht door thannuz » 06-05-2011 10:15:27

Beste,

Voor mijn eindwerk moet ik een verticale sorteermachine maken. Om de hoogte te bepalen van de verticale as maken we gebruik van een encoder (merk omron type E6B2-CWZ6C), en deze zou ik gaan aansluiten op snelle teller kaart. En voor de inlezing op de PLC moet ik gaan werken met een positieve flank detectie. Voor zover ben ik mee, maar hoe moet je deze snelle teller ingang gaan instellen in je hardware? Ik maak gebruik van een vipa plc de 100 serie. En op welke manier kan je deze dan het beste programmeren?

Groeten

JoopB
Berichten: 955
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Re: encoder inlezen op snelle teller ingang

Bericht door JoopB » 09-05-2011 12:31:30

Ik heb bij Vipa naar documentatie over de 100Serie gezocht maar bij deze serie zie ik alleen maar digitale I/O en analoge I/O, maar van tellerkaarten e.d. vind ik niets. Als je dus een snelle tellerkaart nodig heb zul je er een via profibus moeten gebruiken. Als je telpulsen echter langzaam genoeg komen, en je cyclustijd is kort genoeg dan kun je het evt. met normale digitale ingangen maken. Je moet dan de flanken van de A en B afvragen en deze dan verknopen met de waarde van het andere kanaal afhankelijk hiervan weet je of je moet optellen of aftrekken.

NicovK
Site Admin
Berichten: 309
Lid geworden op: 25-08-2004 15:04:02
Locatie: Veendam
Contacteer:

Re: encoder inlezen op snelle teller ingang

Bericht door NicovK » 09-05-2011 16:41:21

In het vage verleden heb ik ook nog eens wat met VIPA gedaan. Bij de CPU 114 en 115 kunnen maximaal 4 ingangen worden ingesteld als Highspeed counters tot maximaal 30KHz. Dus welk type heb je precies?

NicovK
Doe het veilig of doe het niet.

Marc
Berichten: 26
Lid geworden op: 06-04-2009 17:00:32

Re: encoder inlezen op snelle teller ingang

Bericht door Marc » 25-05-2011 20:12:42

De kaarten van de 200 reeks van VIPA zijn compatibel met de 100 reeks.

Het enige verschil daarin is wat de bouwvorm. Ik heb niet de cataloog erop nagelezen maar meen me voor te stellen dat er wel tellerkaarten voorhanden zijn.

thannuz
Berichten: 2
Lid geworden op: 06-05-2011 09:43:06

Re: encoder inlezen op snelle teller ingang

Bericht door thannuz » 27-05-2011 13:39:56

Beste

De CPU van de 114 serie heeft standaard 4 snelle teller ingangskaarten, maar krijg deze niet ingesteld met de hardware configuratie.

NicovK
Site Admin
Berichten: 309
Lid geworden op: 25-08-2004 15:04:02
Locatie: Veendam
Contacteer:

Re: encoder inlezen op snelle teller ingang

Bericht door NicovK » 31-05-2011 10:44:42

Hierbij de link naar de manual:

http://www.vipa.nl/uploads/tx_sbdownloa ... _09-18.pdf

Op bladzijde 29 van de PDF wordt de counter omschreven.
Vanaf bladzijde 60 kun je terug vinden hoe deze ingesteld moet worden.

Succes