Communicatie 2 QJ71PB92V profibusmasters

Bericht door henl27 » 14-01-2013 15:58:14

Ik heb de volgende vraag. Wie heeft er ervaring met het communiceren met 2 profibuslussen via een DP/DP coupler. Ik moet 2 QJ71PB92V masters laten communiceren via een Siemens 6ES7 158-0AD01-oXA0 DP/DP coupler. Dit lukt echter niet, heeft iemand hiet de juiste configuratie voor?

JoopB
Berichten: 955
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Re: Communicatie 2 QJ71PB92V profibusmasters

Bericht door JoopB » 15-01-2013 18:37:59

Ik heb alleen ervaring met een DP/Dp coupler tussen 2 siemens sturingen, zowel tussen 2 S7 als tussen een S5 en een S7.
Het principe blijft echter gelijk. Stel je heb een PLC A als profibus master en een PLC B als profibus master.
In elk van de PLC's voeg je de DP coupler is bij de hardware, Bus adress geven , bussnelheid hoeft niet hetzelfde te zijn. Stel bij PLC A heeft de DP coupler adress 12 en de bussnelheid is 1500kb en bij PLC B heeft hij adres 5 en de bussnelheid is 12MB. Op de DP coupler de adressen instellen zoals in de HW config.(of profibus configuratie)
Nu moet je bij bv 16 byte data van PLC a naar PLC B sturen en 8 byte van PLC B naar PLC A.
Bij PLC A geeef je dan de volgende parameters in.
16 byte uitgangen
8 byte ingangen.

Bij PLC B
16byte ingangen
8 byte uitgangen.

Wat je bij de ene PLC als uitgangen ingeef zet je bij de andere PLC als ingangen (op dezelfde plaats (slot)) Verder moet je er op letten dat je de data op dezelfde manier overdraagt , bv data gelijkheid als blok of als eenheid, Als hij aover het hele block gelijk wordt ingegeven dan wordt de data niet meer geweizigd tijdens het overdragen van de data. Je moet dan wel kijken hoe je de data bij je PLC naar je uitgangen moet schrijven en hoe je ze moet lezen.
Je kunt natuurlijk ook de data in blokken van 2 of 4 byte of eventueel woorden in je configuratie zetten en deze dan als woord of als dubbelwoord schrijven en lezen.
Je moet de DP couple dus zien als 2x een I/O station waarvan de uitgangen van de ene tegenover de ingangen van de andere liggen en de uitgangen 1 op 1 aan de tegenoverliggende ingangen zijn doorverbonden.

Verder heb je wel de GSD of GSE file van de Siemens DP/DP coupler nodig, anders kun je hem ook niet configureren, deze kun je Hier downloaden.
En als je op deze link klik kun je de manual downloaden ,op + bij manulas kliken en dan kun je de juiste kiezen.
Joop