stabiliteit in uitlezing analoge waarde

De Micro Controller tot 40 I/O + 8 AI

Moderator: GJ_

Plaats reactie
peletonduwer
Berichten: 21
Lid geworden op: 06-08-2010 09:30:07
Locatie: Eernegem

stabiliteit in uitlezing analoge waarde

Bericht door peletonduwer » 23-07-2011 11:28:00

Hoi

Ik heb aan een analoge ingang van de logo een amplifier die een waarde afgeeft van 0-10v. Via een analoge versterker wordt dit dan omgerekend naar een waarde (in mijn geval ph waarde). Op mijn TD scherm schommelt deze waarde heel veel.

Is er een mogelijkheid om stabiliteit te krijgen in de uitlezing van analoge waarden. Dat er bvb om de 5 sec naar de ingang gekeken wordt.

Groetjes

toeternietoe
Berichten: 97
Lid geworden op: 30-07-2010 23:30:13
Locatie: Bennekom

Re: stabiliteit in uitlezing analoge waarde

Bericht door toeternietoe » 23-07-2011 16:49:07

Het gaat niet rechtstreeks, maar via een truuk kun je het toch realiaeren.
Je kunt bv een a-synchrone impulsgever gebruiken die om de 5 sec je waarde naar het display ververst . ( kies melding bevestigen in je tekstmenu)
Je kunt de nieuwe 0BA7 serie gebruiken, die heeft de mogelijkheid tot he maken van een gemiddelde waarde, of een langzaam veranderende waarde.
En er zijn op he forum van Siemens een heleboel Anolog Ramp functies te vinden.
Kom je hier verde mee?