Bericht door No-Know » 14-05-2012 17:57:43

Hallo allemaal ik ben No-Know en helemaal nieuw hier op dit forum.

Ik heb een LOGO oba6 waarmee ik al wat schakelprogramma's heb gemaakt.
Met digitale programma's heb ik geen probleem, alleen van het analoge snap ik totaal niets!

Graag zou ik een ventilatie programma maken voor een afzuigsysteem.
De afzuiging moet altijd draaien op laten we zeggen 10%.
Als er veel mensen in het lokaal zijn en de temperatuur stijgt boven de 20 gr dan moet hij harder gaan draaien.
Bij 23 gr moet hij 100% gaan.

Softcomfort 7 is in het engels wat redelijk lastig is voor mij.
Ik heb geprobeerd om er wat van te maken maar het lukt echt voor geen meter.

Als er iemand een voorbeeld voor mij heeft zou ik zeer dankbaar zijn.

Gr.

toeternietoe
Berichten: 97
Lid geworden op: 30-07-2010 23:30:13
Locatie: Bennekom

Re: Ventilatie regeling

Bericht door toeternietoe » 14-05-2012 21:00:34

Gebruik een PI regelaar. Dat is een analoge regelaar die je bv voor temperatuur kan gebruiken.
Je hebt het softwareprogtamma van Siemens, LOFOSoftComfort? Daarin kun je naar hartelust experimenteren.
De PI regelaar, daar stel je als SP het Setpoint in, de gewenste waarde. De PV is de waarde die je meet, dus je ruimtetemperatuur. Dan kun je nog instellen of de regelaar direkt of indirekt moet werken, voor koeling, of voor verwarming.
Ga maar eens experimenteren.

Later kun je bv via een analoge mux er 10% bij optellen, om zo aan je minimale waarde te komen.
Als het helemaal niet meer wil, stuur dan een prive meeltje, en zal ik effe kijken of ik snel wat. voor je in elkaar kan zetten.