laatste waar analoge uitgang onthouden

Bericht door peletonduwer » 03-09-2015 20:07:14

Hoi

Ik heb een vraagje van een vriend :

Hoe onthoud je de waarde van een analoge uitgang na spanningsuitval. Dus niet na de logo in stop te zetten, dit is normaal "analoge waarden onthouden bij STOP logo".

Groetjes

toeternietoe
Berichten: 97
Lid geworden op: 30-07-2010 23:30:13
Locatie: Bennekom

Re: laatste waar analoge uitgang onthouden

Bericht door toeternietoe » 05-09-2015 21:52:59

Ik moest ook even zoeken, maar....
Je hulpblok is een Min/Max block (vanaf LOGO versie 0BA7)
Als je van een Min/Max block geen mode selecteert wordt de ingang gewoon doorgegeven aan de uitgang.
In dit block zit ook een optie voor "Retentivy" Dus de waarde blijft bewaard bij spanningsuitval.

Moet je wel zelf iets bedenken dat de juiste waarde in het block komt net voor dat de spanning uitvalt.
Zelf denk ik bv dat je een pulsgevertje maakt (A-synchron pulse generator) die bv elke sec een pulse genereerd. (afhankelijk hoe snel je programma moet werken)
Tijdens deze puls wordt de analoge waarde in het Min/Max block geschreven en doorgegeven aan de uitgang (Kies Mode 3)
Je zou dat kunnen doen in kombinatie met een mathematical instruction, deze kan een analoge waarde vasthouden.
Als de spanning wegvalt heb je dat pulsje ook niet.

Als je er niet uit komt, stuur me een mailtje.
Ik heb een voorbeeldje

peletonduwer
Berichten: 21
Lid geworden op: 06-08-2010 09:30:07
Locatie: Eernegem

Re: laatste waar analoge uitgang onthouden

Bericht door peletonduwer » 06-09-2015 09:23:39

Hoi

Alvast bedankt, ik heb het doorgegeven aan mijn vriend. Even kijken wat hij er mee doet.

Groetjes