Vraag over input teller en output bij s7-200

De Compacte PLC tot 248 I/O en decentrale IO.

Moderator: GJ_

Plaats reactie
bruinelec
Berichten: 13
Lid geworden op: 18-01-2006 17:24:55

Vraag over input teller en output bij s7-200

Bericht door bruinelec » 28-01-2018 17:45:35

Beste forum leden

Ik wil graag op een HMI twee numerieke velden maken.
Eentje waar ik het getal ingeef van het aantal te tellen en het tweede veld de daadwerkelijke telling zodat als het aantal bereikt is de machine stopt.
In het programma microwin al even mee wezen spelen maar tot nu toe nog niet voor elkaar gekregen.
Heeft er iemand een voorbeeldje?

Alvast bedankt

JoopB
Berichten: 955
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Re: Vraag over input teller en output bij s7-200

Bericht door JoopB » 01-02-2018 12:45:53

Het is voor mij al wat jaren geleden dat ik wat met Microwin te doen had, maar op een XP virtual machine heb ik het programm toch nog terug gevonden. Ik heb daar zelf even een teller in geprogrammeerd welke een VW woord met 1 verhoogd zodra ingang E 0.6 van 0 naar 1 wisselt, in het volgende netwerk een vergelijker welke de tellerwaarde (VW220 vergelijkt op gelijk of groter dan de gewenste waarde welke in VW222 staat) bij gelijk of groter wordt A 0.1 (stop machine) hoog.
In het volgende net werk wordt de tellerwaarde op 0 gezet bij een positive flank van E 0.7.
Je kunt nu in je HMI de variabelen VW220 gebruiken voor de actuele tellerwaarde en VW222 voor je gewenste waarde. De ingangen en uitgang kun je door de jou gewenste waarden vervangen en de VW's kun je ook vervangen door vrije VW's in je programma , Je kunt met deze teller optellem tot maximaal 32767 kom je hierboven dan zal hij naar de grootste minimale waarde gaan (-32768) en dan weer per puls 1 waarde hoger. Wil je hoger tellen dan 32767 dan moet je Dubbelwoorden gebruiken ( ook de ADD_I vervangen door ADD_DI de vergelijker door een DI en de Move door een DW de VW"s moeten dan VD's worden B.v VD220 en VD224 (deze zijn dan elk 4 byte groot)
Bijlagen
Microwin teller met telwaarde en max waarde.JPG
Microwin teller met telwaarde en max waarde.JPG (68.63 KiB) 691 keer bekeken

bruinelec
Berichten: 13
Lid geworden op: 18-01-2006 17:24:55

Re: Vraag over input teller en output bij s7-200

Bericht door bruinelec » 01-02-2018 18:55:45

Hallo Joop

Dit is precies wat ik bedoelde.
Hartelijk dank, ik ga het aankomend weekend even uit proberen.
Groetjes John

Plaats reactie

Terug naar “S7-200 / ET 200”