Plc315 - FM352 CAM

De Modulaire PLC die vrijwel alles kan.

Moderator: GJ_

Plaats reactie
JImmy
Berichten: 143
Lid geworden op: 02-10-2009 14:30:42
Locatie: herzele

Plc315 - FM352 CAM

Bericht door JImmy » 13-09-2020 11:55:55

Beste(n),

We hebben onlangs een 2dehands inpakmachine gekocht. Deze werkt via servomotoren (geen ervaring mee). Ik heb het programma uit de plc kunnen downloaden. Natuurlijk moet ik deze nog volledig uitzoeken.

Nu, het programma dat de uitgangen op de FM352 aanstuurt, vind ik niet terug. Ik denk dat ik daarvoor zowel de S7-315 alsook de FM352 moet onder spanning brengen vooraleer ik dit kan terug vinden? Klopt dit?

Wat ik ook uit de schema's terug vind, is volgende:
- Uitgangen FM352: Q0.0 tem Q0.7
- Uitgangen op een ET200S eiland: Q0.0 en Q0.1

Kan dit (dus dat de FM352 en de plc dezelfde nummering van uitgangen heeft)?

Mvg., Jimmy.

JoopB
Berichten: 971
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Re: Plc315 - FM352 CAM

Bericht door JoopB » 14-09-2020 19:28:49

Hallo Jimmy

Ik heb net even Step7 gestart, daar vind ik 2 verschillende 352 bouwgroepen, de 352-1 (Cam module en de 352-5 (Dit is volgens mij eenof andere rekenprocessor.
Je schrijf over 8 DQ dus ik denk dat het de 352-6 is, die in je plc zit.
Voor beide 352 types heb je een apart software options pakket nodig. Bij mij staan die beide bei de geinstalleerde software, zowel bij de S7 V5.4 als bij de 5.6, Ik weet niet of ik die pakketten bij de 5.6 handmatig geinsalleerd heb of dat die gelijk met deze versie zijn geinstalleerd, dit was in iedergeval een schone installatie op een nieuwe Windows 10 VM. Als ik mij goed herrinner heb ik deze options pakketten een keer gedownload vanaf de Siemens website.
Als ik echter een bouwgroep bij de HW config invoegt krijg ik adressen die buiten het I/O bereik liggen er staat bij de FM wel rechts onder in beeld 13 DI en *DQ maar het adress bereik bij de HW config is 16byte ingangen groot en ook 16 byte uitgangen. Als je met internet verbonden bent en je klikt bij de HW config waar je een bouwgroep selecteerd opde rechtermuis knop kun je hulp van het internet opvragen. Ik heb ook nog nooit met deze modules gewerkt maar ik denk dat je via internet eerst een handboek moet zoeken. De programmas die je voor deze kaarten nodig heb vind je rechts onder bibliteken als je bv OB1 geopend heb, Voor de 352-5 staat er bij mij een hele waslijst met verschillende bouwstenen. Als je echter geen orgineel programma heb ,zal het een hele uitzoekerii worden om overal achter te komem.

Joop

JImmy
Berichten: 143
Lid geworden op: 02-10-2009 14:30:42
Locatie: herzele

Re: Plc315 - FM352 CAM

Bericht door JImmy » 22-09-2020 20:08:31

Hey Joop, bedankt!

Ik heb al één en ander gevonden. In het programma zit de DB UDT1 - UDT2 - UDT5.

Via de UDT1-DBD30 kan ik de status van de cam's uitlezen en verwerken in het programma.
Via de UDT5 worden de cams aangestuurd (dus actief of niet) en worden de begin- en eindwaardes van de cams ingegeven.
Voor wat UDT2 dient, deze ben ik nog niet tegen gekomen...

Mvg., Jimmy.

Plaats reactie

Terug naar “S7-300”