Bericht door Niels_1980 » 14-06-2015 16:09:28

Wat is nu net het verschil tussen forceren en modificeren van waardes, kan iemand mij dit verschil uitleggen. Als je merkers modified dan blijven ze eveneens hoog na spanningsonderbreking, evenals geforceerde waardes.

JoopB
Berichten: 958
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Re: Verschil tussen forcering en modify van values

Bericht door JoopB » 15-06-2015 11:22:47

Bij force blijft het item in de staat zoals je hem force, wanneer je een ingang die normaal laag is via force True maakt dan zal hij in het programma als True orden gezien zolang de force aanstaat. doe je dit via modificeren dan is hij de volgende cyclus al weer laag omdat dan de ingangen opnieuw worden ingelezen en de waarde wordt dan met False overschreven. wat je van die merkers schrijft dit zijn dan waarschijnlijk merkers die remanent zijn en niet door het programma worden overschreven. Als je een uitgang via force hoog maakt dan blijft hij hoog zo lang de force aan staat onafhankelijk hoe hij in het programma wordt gestuurd, als je hem op False force zal hij laag blijven zolang de force actief is . Bij modificeren is het aan sturen een moment opname word de variable even later in het programma beschreven zal hij de waarde uit het programma aannemen.