MPI netwerk

Bericht door JImmy » 25-09-2015 13:57:00

Eventjes een vraag waarop ik niet zeker het antwoord weet:

Ik heb nu een netwerk bestaande uit 2 plc's en wat schermen, deze zijn aangesloten (bekabeld) van de hoofd-plc doorlopend tot het laatste scherm in lijn.

Nu heb ik een 2de netwerk, bestaande uit 2 plc's.

Omdat ik nu uit deze laatste plc's gegevens wil uitlezen naar de hoofd-plc eerste netwerk, moet ik dan deze allen in doorlopende lijn verbinden, of kan ik ook van de hoofdplc een tweede kabel leggen naar deze 2de netwerk (maw op de fiche hoofd-plc met 2 kabels vertrekken naar de 2 verschillende netwerken?

JoopB
Berichten: 958
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Re: MPI netwerk

Bericht door JoopB » 25-09-2015 22:55:16

Als je geen repeaters gebruikt moet je het netwerk in line leggen. Als je S7 300 plc's met een lager type dan de 317 in je nerwerk heb zitten moet je ook nog een keer goed op de lengte van het netwerk letten, hierbij mag uit mijn hoofd gezegt de sigment lengte niet meer dan 50 meter zijn, dan moet je al snel een repeater in je netwerk opnemen.
Jool