Standaard HUB gebruiken in een Profinet netwerk

Andere onderwerpen dan hierboven vermeld.

Moderator: GJ_

Plaats reactie
Miichiel
Berichten: 13
Lid geworden op: 17-11-2009 14:27:10

Standaard HUB gebruiken in een Profinet netwerk

Bericht door Miichiel » 11-01-2010 10:21:44

Ik ben momenteel bezig met een testopstelling. Via whireshark wil ik de Profinetpakketjes onderscheppen. Daarom heb ik tussen een PLC en een IO-module een HUB geplaatst. Op moment geeft de PLC een fout en kan hij geen verbinding maken met de IO-module. Als ik nu tussen de PLC en de HUB een Fast Ethernet Switch zet komt de verbinding wel tot stand.

Wie kan mij vertellen waarom het met een Switch tussen de PLC en de HUB de PLC wel de verbinding accepteert en zonder Switch niet?

Destiser
Berichten: 301
Lid geworden op: 14-12-2004 18:03:39
Locatie: Wervik

Bericht door Destiser » 11-01-2010 23:35:43

profinet is switched ethernet!!!!!!!!!!!!!!!! hubs MAG je niet gebruiken en kan je ook meestal niet gebruiken
Programmer for the automation industry

Miichiel
Berichten: 13
Lid geworden op: 17-11-2009 14:27:10

Bericht door Miichiel » 13-01-2010 12:43:53

Destiser schreef:profinet is switched ethernet!!!!!!!!!!!!!!!! hubs MAG je niet gebruiken en kan je ook meestal niet gebruiken
En welke reden zit hier dan achter?

iwarp
Berichten: 19
Lid geworden op: 05-08-2009 20:16:23

Bericht door iwarp » 13-01-2010 17:28:36

Ik vermoed dat hier U antwoord zal liggen :
( kopieeer heel de link alsjeblieft )
http://wiki.edu-lab.nl/(S(1n3bxo45sua25ebaek0eosan))/Default.aspx?Page=Profinet&NS=&AspxAutoDetectCookieSupport=1#Waarom_Ethernet_geen_veldbus_0

Kenmerken van Ethernet:
• CSMA/CD-principe
• Collision Domains, dus:
• Niet deterministisch
Op basis hiervan is het niet verstandig Ethernet als veldbus te kiezen.
Omdat een switch botsingen kan elimineren, kan SWITCHED ETHERNET wél als veldbus gebruikt worden.
Een hub gebruik je niet in een veldbus, omdat die botsingen niet voorkomt.