Verliching van MP 277 toets scherm

Bericht door PLC s7 » 19-11-2010 19:02:39

Hallo iedereen,

Ik heb een MP277 toetsscherm van siemens.
Het verlichting van scherm doet het niet meer.

Het sherm zelf werkt wel, als ik spanning opzet start op .
Op het scherm is alles te zien als men goed kijkt, aanraken op scherm gaat ook.

Heeft er iemand idee wat er fout is ?

mvg
plc s7

JoopB
Berichten: 964
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Bericht door JoopB » 19-11-2010 20:00:40

Ik denk dat de verlichting defect is, de verlichting van het scherm heeft maar een bepaalde levens duur. In de catagogus geven ze een gemiddelde levensduur op van ongeveer 50.000h bij 25 gr C. Die verlichting kunje zelf niet vervangen.

PLC s7
Berichten: 18
Lid geworden op: 19-12-2008 23:24:48
Locatie: Limburg/Belgie
Contacteer:

Bericht door PLC s7 » 19-11-2010 20:52:04

Beste Joop,

Ik heb het paneel open gedaan.
Het lamp zit met 4 draden , 2 witte en 2 paarse draden aangesloten. Het lamp kun je gemakkelijk in- en uitschuiven.

Het lamp is aangesloten aan een klein print en deze print is aangesloten met 5 draadjes aan grote print. An deze draadjes meet ik geen sanning op geen ene draad

Maar ik heb gezien dat aan soldeerzijde van grote print een onderdeel is opgebrand. er is niets meer te lezen op deze onderdeel.
Er zitten nog 2 van dezelfde onderdeel waar op staat :

'' 100-20L ''
'' UN 2 ''

Getal 2 zit in een cirkel. Aan linkerkant is een dik zwart streep zoals bij een diode.

Het is een SMD onderdeel en het is waarschijnlijk een diode.

Deze kun je meten als een diode, maar die andere meet beide richtingen 0 ohm. Dus ik denk kortsluiting op deze verbrande onderdeel.

Om zeker te zijn heb ik met deze gegevens opgezocht in google maar niets te vinden.

NR van grote print soldeerzijde is A5E00512395-4-SS

kompenentenzijde is A5E00512395-4-CS

Zal dat nu zelf te maken zijn, of waar ergens laten maken?

Peter
Berichten: 264
Lid geworden op: 04-01-2007 21:27:17
Locatie: Er gaat niets boven Groningen

Bericht door Peter » 19-11-2010 20:55:09

probeer unis maar eens in grou

PLC s7
Berichten: 18
Lid geworden op: 19-12-2008 23:24:48
Locatie: Limburg/Belgie
Contacteer:

Bericht door PLC s7 » 19-11-2010 23:13:25

Hallo Peter,

Het is ongeveer 270km van hier.
Zelf tot daar rijden is wat te ver, opsturen zal heel veel tijd nemen,en misschien nog wat veel kosten enz......

Eerst proberen zelf te herstellen of anders op te lossen, natuurlijk zonder andere schade aan te richten.

Ideeen en tips is altijd welkom.

Groeten

plcs7

Peter
Berichten: 264
Lid geworden op: 04-01-2007 21:27:17
Locatie: Er gaat niets boven Groningen

Bericht door Peter » 20-11-2010 10:59:49

Als je het zelf wilt doen kun beter even bij een collega forum hulp vragen
http://www.circuitsonline.net/forum/ hier zitten waarschijnlijk wel mensen die je op weg kunnen helpen.

Meestal komt het er op neer dat je eigemlijk een donor panel hebben moet

JoopB
Berichten: 964
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Bericht door JoopB » 20-11-2010 15:30:22

Je kun het ook eens bij ABC INDUSTRIAL PARTS in Kruishoutem vragen of zij hem kunnen repareren. www.abcparts.be Dat is iets dichterbij dan Grou.

PLC s7
Berichten: 18
Lid geworden op: 19-12-2008 23:24:48
Locatie: Limburg/Belgie
Contacteer:

Bericht door PLC s7 » 21-11-2010 00:50:49

Hallo Peter, JoopB,

Bedankt voor jullie informatie.

In site circuitonline.net heb ik wat over LCD schermen inverters, achtergrondverlichting enz........forums gelezen.

Daarna heb ik via gegevens van lcd scherm die ingebouwd is in MP277 TP merk SHARP LQ104V1DG51 heb ik in GOOGLE de inverter gevonden met pin aansuitingen voor voeding. Dus werkt met 12V voedingsspanning en een signaal pin voor te dimmen.
Nu heb ik deze inverter aangesloten met externe voeding en....... ik kreeg achtergrondverlichting op het scherm.

Dus inverter krijgt geen spanning van basisprint. Nu dat ik weet welke pin voedingsspanning is heb ik wat overal gemeten tot aan een verbrande onderdeel:

'' 100-20L ''
'' UN 2 '

Bij deze onderdeel meet ik gewoon door, dus kortsluiting.
Er is nog 2 van deze onderdeel en ik meet deze gewoon als een diode.
Dan heb ik die defecte onderdeel losgesoldeerd, en een zwaardere gewone diode met draadjes opgesoldeerd in de richting naar inverter toe.

Alles terug in elkaar gezet. Nu tijd om spanning op te zetten. :shock:

Spanning aan en het WERKT !!!!!!! :lol: :lol: :lol:

Gelukkig dat er geen andere onderdelen kapot zijn. Want het was een nachtmerrie.

Nu kan ik verder met wat leren werken met deze MP277 TP .. :lol: :lol: :lol: