Bericht door Barney » 15-08-2012 15:15:35

Kan je een DP/DP coupler gebruiken in een ProfiSafe netwerk?

PLCSystems
Berichten: 22
Lid geworden op: 28-06-2012 16:44:42
Locatie: Zelzate
Contacteer:

Re: DP/DP coupler met PRofiSafe

Bericht door PLCSystems » 16-08-2012 14:51:41

Dag,

Dit kan perfect.

Wij delen dit per modezone op in 2 delen, zijnde een deel IO in een kabinet, en het deel failsafe IO(deuren, noodstoppen, overtravels, ...) in een apart kabinet.
Beide kabinetten zijn verbonden met een profibuskabel en zo gaan we verder naar de volgende modezone.

JoopB
Berichten: 955
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Re: DP/DP coupler met PRofiSafe

Bericht door JoopB » 16-08-2012 17:14:00

Barney schreef:Kan je een DP/DP coupler gebruiken in een ProfiSafe netwerk?
Ja, de Profisafe communicatie moet je dan met FB223 F_SENDDP en met FB224 F_RCVDP maken.