SHL register S7-1200

Andere onderwerpen dan hierboven vermeld.

Moderator: GJ_

Plaats reactie
mulderm
Berichten: 73
Lid geworden op: 07-07-2007 15:33:23

SHL register S7-1200

Bericht door mulderm » 28-12-2016 15:16:40

Hallo,

Wil de SHL-register gebruiken in TIA Portal voor de S7-1200 cpu zie bij
SHL.jpg
SHL.jpg (13.81 KiB) 4884 keer bekeken
lage.
Echter ik had verwacht na klok pulsen op de EN-ingang dat de informatie op IN (in dit geval waarde 1)
elke keer naar links wordt verschoven op OUT.
Echter hij schuift maar 1 keer door.
Het moet dus een bit shift register worden.
Wat is er verkeerd?

grt mulderm

JoopB
Berichten: 955
Lid geworden op: 30-11-2006 20:42:15
Locatie: Weert

Re: SHL register S7-1200

Bericht door JoopB » 29-12-2016 14:18:23

Dat gaat alleen als je dezelfde tag gebruikt als ingang en als uitgang ( alleen moet je dan aan ook nog een vergelijking gelijk 0 maken en daarachter weer een move waarbij je weer een 1 in je tag zet. verder moet je de clockpuls op en flank afvragen anders wordt er cyclys doorgeschoven op het moment dat de merker 1 is en niet 1 keer per sec een bit naar links.
1Hz SHL Word.JPG
1Hz SHL Word.JPG (31.18 KiB) 4876 keer bekeken
groet,
Joop

mulderm
Berichten: 73
Lid geworden op: 07-07-2007 15:33:23

Re: SHL register S7-1200

Bericht door mulderm » 29-12-2016 18:45:31

Dankjewel Joop, duidelijk.
Deze werkt trouwens ook:
Bijlagen
Working.jpg
Working.jpg (18.84 KiB) 4872 keer bekeken

Plaats reactie

Terug naar “Anders”