Hitachi PLC CPJ-DR Programma

Mist u iets, of ondekt u fouten in dit Forum. Meld het hier in deze Topic.

Moderator: GJ_

Plaats reactie
Buzzy
Berichten: 1
Lid geworden op: 22-05-2007 11:07:10

Hitachi PLC CPJ-DR Programma

Bericht door Buzzy » 22-05-2007 11:17:29

Hallo, voor school ben ik bezig een programma te schrijven voor een pick and place unit. Ik heb alles uitgewerkt tot aan de ladderdiagrammen. Het programma schrijven lukt ook wel aardig alleen weet ik niet wanneer ik 'STR' moet gebruiken en wanneer niet. Weet wel dat het iets te maken had met 'AND', 'OR' en 'AND NOT'. Kan iemand me uitleggen hoe het precies zit?

Groeten Buzzy!

DaanMeijden
Berichten: 22
Lid geworden op: 06-07-2007 18:21:26

Bericht door DaanMeijden » 06-07-2007 18:23:02

Late reactie, maar misschien heb je er nog wat aan? (of iemand anders)

zal het proberen uit te leggen, kan niks garanderen, maar ik dacht dat het zo iets was:

STR staat voor Store, wanneer je deze functie gebruikt start je een parallelle tak bij je schakeling (dus eigenlijk niet zo iets als bij OR). Met OR zet je bijvoorbeeld een maak contact parallel met je schakeling, zoals hieronder:

ORG 0 <- Start een schakeling met maak contact 0
Or 1 <- zet er een maak contact 1 parallel overheen
Out 10 <- output

---(0)---|------(O10)-
----(1)--|


Met STR begin je een nieuwe parallelle tak, die je later weer verbind met je schakeling (op de plek waar je STR bent begonnen). Zo dus:

ORG 0 <- start schakeling met maak contact 0
STR 1 <- Begin Store, met maak contact 1
OR STR <- dit geeft aan dat de parallelle tak weer verbonden wordt met de schakeling
Out 10 <- output

---(0)---|------(O10)-
----(1)--|


Nu heb ik precies hetzelfde als hierboven met OR, maar met STR kan ik ook dit doen:

ORG 0 <- start schakeling met maak contact 0
STR 1 <- Begin Store, met maak contact 1
AND 2 <- voeg contact toe aan store (dus de parallelle tak)
AND 3 <- voeg contact toe aan store
AND 4 <- voeg contact toe aan store
OR STR <- verbind tak weer met mijn schakeling
Out 10 <- output

---(0)----------------------------|------(O10)-
----(1)—(2)----(3)---(4)------|


Nu heb ik dus in mijn parallelle tak meerdere contacten zitten.
(je zag dat ik STR afsloot met OR STR om de tak met mijn schakeling te verbinden, uiteraard is AND STR ook mogelijk.)

Uitleg is niet voledig, maar mischien dat je er wat aan hebt!
Daan v.d. Meijden

Plaats reactie